故障现象
当电源接入控制器时,电压电流表无法显示出数据。
产生原因
电源进线缺相或电压不够。
排除方法
使用万用表检查三相电源排除缺相,提高电压。
当控制开关无法启动。
1、控制器面板上有灯亮。
2、控制器内水位压力转换开关拔在压力上。
3、控制器内空载延时开关灯亮。
1、检查相应的灯亮故障。
2、把区内水位压力的转换开关拔到水位。
3、关闭控制器内空载延时开关。
控制器启动时,有电压输出但没有输出电流。
潜水泵电缆线断了两根或三根。
排除方法:
关闭电源,检查潜水泵线路。
控制器面板上电机过载灯闪亮,同时电压电流也在闪烁。
1、过载设置偏低。
2、泵体卡住。
3、电机烧毁。
1、调大控制器过载装置注意过载电流与电机额定电流相差大小。
2、相差较大的泵卡住。
3、相差很大的电机烧毁。
控制器面板上电机缺相灯闪亮,同时电流表闪显示(111或110或101或011) 。
1、电流进线缺相或三相不平衡(111)
2、电机线路缺相(哪个为0,哪个缺相)
1、使用万用表检查电源排除缺相或相位不平衡。
2、检查电机线路是否断线或电机破损。
下池缺水灯亮(不包括下水池接信号线)
1、空载设置偏高。
2、水井水不够。
调小控制器空载设置。
上水池水满时,灯没有停止闪亮。
信号线或探头损坏。
1、用三根短线把控制器上水池高中低短接在一起,如显示上池水满停机,证明控制器正常,检查信号线路和探头,若没有停止闪亮,则控制器坏。
上水池水满时控制器频繁启动。
控制器水位压力转换开关拔在压力上。
把控制器内水位压力转换开关拔到水位位置。